屋面节点详解

安装技术指南
1.安装我司产品的屋面,建议坡度在20%左右,当房屋跨度大于30米时,坡度要求达到25%左右。安装所采用的钢结构材料建议采用国标型材,其型号、等级需达到承重加固要求。
2.严禁将本产品直接覆盖于金属屋面瓦、保温材料或其它材质屋面材料表面。安装地区的光紫外线强度不得超过50mw/m2,环境温度≤50°C。
3.本产品有热胀冷缩的性能特点,要求单张瓦长不得超过9m,超出长度必须分割搭接铺装,以免伸缩尺寸过大拉断固定螺丝或拉裂安装孔。標条间距必须均匀且间距≤800mm,合成树脂瓦的檁条间距≤660mm。
4.安装时严禁人员直接踩踏在产品表面施工,以免发生安全事故或损坏产品。
5.请提前用手枪钻在波顶位置开孔,钻头直径比固定件的直径略大2-4mm,为本产品的热胀冷缩预留空间。使用专用马鞍垫加固但不宜过紧。且安装配件每平米不得少于4套。檐口周边部分,产品伸出屋檐檁条的长度应控制在100mm以内,并且增加金属条和防风压片予以加固。6.产品横向搭接必须按照风雨的主导方向进行搭接,树脂瓦、梯形瓦、大圆波瓦搭接-一个波,小波瓦搭接两个波,当房屋跨度超过24米时,需搭接三个波。
7.纵向搭接的长度不少于300mm重叠,且下面檩条要在搭接处的中间位置,搭接处要多加装几个固定螺丝固定。